医疗器械论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 455|回复: 0

[其他] 净化工程中各级空气洁净度的空气净化处理技巧

[复制链接]

45

主题

45

帖子

107

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
107

最佳新人活跃会员热心会员

发表于 2019-4-13 19:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,获得更多权限增加知识!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
净化工程中各级空气洁净度的空气净化处理技巧:均应采用初效、中效、高效空气过滤器三级过滤。100000级空气净化处理,可采用亚高效空气过滤器代高效空气过滤器。$ G$ ?" Y/ l5 h

1 ^6 j8 n- |+ ]' ?! Z; i空气过滤器的选用布置和安装方式,应符合:初效空气过滤器不应选用浸油式过滤器;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节系统的正压段;高效空气过滤器或亚高效空气过滤器宜设置在净化空气调节系统末端,高效空气过滤的安装方式应简便可靠,宜检漏和更换;中效、亚高效、高效空气过滤器宜按额定风量选用;阻力、效率相近的高效空气过滤器宜设置在同一净化车间内。
) o4 f$ N- u! e/ |# k 3 }! K* a1 I1 `- z

/ G" T' X! {) H: r) P东莞市洲上净化科技有限公司以新锐的设计理念、独特的运营模式、专业的市场观点、科学的技术施工,采用健康环保的绿色材料。贯彻完善的品牌服务意识,得到了广大客户的一致好评。为博文赢得了良好的口碑与名誉。, z; r0 K; h# E; M4 q) {1 ?: B$ J8 e
; U( U5 A2 t# X8 A9 s% [
净化空气调节系统如需电加热时,应选用管状电加热器,位置应布置在高效空气过滤器的上风侧,并应有防火安全措施。送风机可按净化空气调节系统的总送风量和总阻力值进行选择,中效、高效空气过滤器的阻力宜按其初阻力的两倍计算。
6 P' o* F7 F* y/ t" r  I
& N" w6 E/ z) D
  B2 m: Z% i- [4 `) {. l5 t! I, n净化工程中净化空气调节系统除直流式系统和设置值班风机的系统外,应采取防止室外污染空气通过新风口参入净化车间内的防灌倒措施。净化空气调节系统设计应合理利用回风,凡工艺过程产生大量有害物质且局部处理不能满足卫生要求,或对其他工序有危害时,则不应用回风。

手机扫一扫即可掌上浏览
友情提示1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和医疗器械论坛的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、医疗器械论坛管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文
8、本站下载后的文件一般为压缩文件,查看资料的阅读器一般为PDF格式、office文件以及CAJ格式,请在软件安全情况下下载
努力做一个可爱的人
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



QQ|Archiver|手机版|小黑屋|医疗器械论坛 (苏ICP备18026447号)

GMT+8, 2019-12-11 13:55 , Processed in 0.025832 second(s), 23 queries .

医疗器械论坛欢迎您的参与,共同学习,共同进步,致力于医疗器械行业最大的论坛

© 2018-2018 版权所有 医疗器械网 广告投放 13306267964,网站事务 271859005@qq.com

快速回复 返回顶部 返回列表