在实用范围内,洁净度随着换气次数的增加面提高.“是换气次数和室内吉尘浓度的关系在双对数纸上呈直线(假定微粒在室内均匀分布)和折线(实际微粒在室内为不均匀分布)的情况。国外发表的在静态(非工作)和动态(工作)条件下,乱流洁净室换气次数与洁净度级别的关系曲线。
* z- c5 ]+ c- e
% r8 [9 U1 b9 I, O9 O* j% |由此可见.换气次数越大,洁净度级别越高。换气次数可以根据要求的空气洁净度级别、室内人数、房间面积、室内其他发尘量和新风比通过公式求出来,特别是动态条件下更需要针对具体条件进行计算。《洁净厂房设计规范》和GMP(1992)曾经给出了动态下较低换气次数即l万级20次,10万级5次,由于验收时在静态下检测,所以洁净度达标一般是很容易实现的。现在GMP要求静态下达到洁净度级别,较低换气次数应该如何确定?由图4一l的c线可知,在20次/h换气次数时,室内含尘浓度为33粒/L,即达到1 Dc0级;15次/h换气次数时,室内舍尘浓度为40粒/L,即达到1万级.低于10次/h换气次数都可以达到lO万级。
0 i9 u: W& c5 f6 N3 ~1 Y2 O4 @3 ?2 m
! j7 _) _) {: ?, x  `由此可知,静态下达到各级的换气次数可以相差很多,绝对值可以很低。何况实际采用的换气次数往往比规范规定值又提高了许多。所以作为标准应对保证洁净度的最重要参数一一换气次数,给出一个合理的稍偏于安全的、照此去做基本都可以达到要求的数值。